/클린 룸의 기류에 대한 논의

클린 룸의 기류에 대한 논의

Jan 23, 2021
청정실의 청결은 종종 기류의 영향을받습니다. 즉, 사람, 기계실 및 건물 구조에서 생성되는 먼지의 이동 및 확산은 기류에 의해 좌우됩니다.

클린 룸은 HEPA 및 ULPA 공기를 걸러 내고 집진율이 99.97 ~ 99.99995 %에 달하므로이 필터로 걸러진 공기는 매우 깨끗하다고 ​​할 수 있습니다. 그러나 사람 외에도 먼지의 근원이 깨끗한 방, 예 : machines. 생성 된 먼지가 퍼지면 깨끗한 공간이 수 없습니다 유지. 따라서 발생 된 먼지를 신속하게 외부로 배출하기 위해 기류를 사용해야합니다.

풍속 제어
클린 룸의 기류는 클린 룸의 성능에 영향을 미치는 중요한 요소입니다. 일반적으로 클린 룸의 풍량은 0.25 ~ 0.5m / s. 이 공기 흐름 속도는 사람, 기계 등의 간섭을 받기 쉬운 산들 바람 영역에 속하며 혼란스러운 경향이 있습니다. , 하지만 풍속을 높이면 이러한 방해의 영향을 억제하고 청결을 유지할 수 있으며, 풍속의 증가는 운영 비용 증가에 영향을 미칩니다. 따라서 가장 적절한 풍속으로 공급할 수 있습니다. 필요한 청결 수준은 만족입니다. 경제적 인 결과를 얻기 위해 적절한 풍속 공급을 달성하십시오.

한편, 클린 룸 청결의 안정된 효과를 얻기 위해서는 균일 한 기류의 유지도 중요한 요소입니다. If 균일 한 기류 할 수 없음 유지되는 것은 풍속이 다름을 의미합니다. 특히 벽면에서는 기류가 벽을 따라 소용돌이를 생성합니다. 높은 청정도를 달성하는 것은 실제로 매우 어렵습니다.

받는 사람 수직 층류 방향으로 균일 한 공기 흐름을 유지하려면 :

(A) 부는 바람의 속도에 차이가 없어야합니다. 표면;

(B) 거기에 해야 바닥 복귀 공기 판의 흡입면에서 풍속에 차이가 없습니다. If 속도가 너무 낮거나 너무 높으면 (0.2m / s, 0.7m / s) 와류가 있습니다. 0.5m / s의 속도에서 기류가 더 균일합니다. 일반적으로 클린 룸의 풍속은 0.25 ~ 0.5m입니다. / s 사이.

영향 요인

청정실에 영향을 미치는 공정 장비, 인력, 클린 룸 조립 재료, 조명기구 등 동시에 생산 설비 위의 기류 전환점 또한 고려되어야합니다.
일반적으로 수술대 또는 생산 장비 표면의 기류 전환점은 클린 룸 공간과 청정실 칸막이 벽2 / 3, 공기 흐름이 from 작업 영역에 프로세스 영역 내부 when 운영자는 일하고 있습니다. 먼지는 제거됩니다. 전환 지점이 공정 영역 앞에 배치되면 부적절한 기류가 전환됩니다. 이때 대부분의 공기 흐름이 공정 영역으로 흐르고 작업자 작업은 장비 뒤쪽으로 이동합니다. 결과적으로 대만은 오염되고 수확량은 불가피하게 감소합니다.
클린 룸의 작업대와 같은 장애물은 접합부에서 와전류를 가지며 그들 근처의 청결도 상대적으로 가난 할 것입니다. 작업대에 리턴 공기 구멍을 뚫 으면 와류가 최소화됩니다. 어셈블리 여부 재료의 선택이 적절하고 장비 레이아웃이 완벽하다는 것도 중요한 요소입니다. 기류가 소용돌이 현상이됩니다.
 